发表于 2017-9-24 09:00:46 | 显示全部楼层
这种方法在以前机械表时代确实可以“窃电”,只要进电表相线与零线对调,变成相线直接输出,用户只要另外加根零线或者直接打跟铁桩入土2M就能够接负载,机械表是不会转的,以前用这种方法窃电的很多,供电局经常查,现在用了电子电度表,这种方法就完全失效。
发表于 2017-9-24 09:06:04 | 显示全部楼层
1126447253 发表于 2017-9-24 08:47
您分析的最好了,这租房人并不高明。用电不走表谁给你缴费啊。

窃电应该少走,不能不走表。

电表接错线是给人可乘之机的主要因素,如果电表接线正确,即使外线零线断开,用户另找零线接通,电表还是会正常运转的。
发表于 2017-9-24 09:17:28 | 显示全部楼层
老电工你让用户捉弄了!先是用户电表“接错线”,后又有“用户自己找了根零线”,这两种做法合并起来一看就知道你的这位用户很“高明”,试想一般用户会想得到这种方法吗?
发表于 2017-9-24 09:26:24 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2017-9-24 09:17
老电工你让用户捉弄了!先是用户电表“接错线”,后又有“用户自己找了根零线”,这两种做法合并起来一看就 ...

    我们不能把别人想的那样坏,但是比较认同你的看法。
    电的东西还是不让客户自己动好,万一出什么问题,楼主就成了背黑锅的。
   
 楼主| 发表于 2017-9-24 09:28:31 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2017-9-24 09:06
电表接错线是给人可乘之机的主要因素,如果电表接线正确,即使外线零线断开,用户另找零线接通,电表还是 ...

您分析的很对,同意。
发表于 2017-9-24 09:29:20 | 显示全部楼层
要**也不可能几个月不让电表转 还有用户的短路器不是都是2p的吗
 楼主| 发表于 2017-9-24 09:31:57 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2017-9-24 09:17
老电工你让用户捉弄了!先是用户电表“接错线”,后又有“用户自己找了根零线”,这两种做法合并起来一看就 ...

    我总不愿把别人想得这样坏,除非他是专业电工,懂得电度表原理,否则能想出这招子吗?再说,用电不走表,也会被表主发现的啊。
发表于 2017-9-24 09:41:03 | 显示全部楼层
1126447253 发表于 2017-9-24 07:24
请问,老式电度表断开零线电表还照样走吗?

如果1,3,进线没有接反的话,任你怎么用电电表都会走的。。。
 楼主| 发表于 2017-9-24 09:46:40 | 显示全部楼层
WAN56186 发表于 2017-9-24 09:41
如果1,3,进线没有接反的话,任你怎么用电电表都会走的。。。

如果断开电度表的零线呢(就是4 5都不接零线),表还走吗?
发表于 2017-9-24 09:51:34 | 显示全部楼层
这样也行?咱这电表下有个空开,空开以下用户随便接,空开以上是电表不允许私接,一经发现就是一个字,罚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:22 , Processed in 0.055409 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表