电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 18637|回复: 92

“窃电案”侦破始末

  [复制链接]
发表于 2017-9-23 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 1126447253 于 2017-9-23 21:01 编辑

   出租院落的两个单位使用一块笔者户头的电度表供电,其中一户是七月八日用户自找电工套表将照明线路接入我的总表。
                     
   本月十三日抄表时发现,这个用户的套表计数器“原地踏步走”。奇怪,两个多月用电不走表是不可能的。更让人诧异的是表箱中的总开关竟然在断开位置,而院子里的负载却在正常用电运行。

   随即打电话询问承租人,原因何在。回答是,不知道。再问开关为啥断开,回答是:开关合不合无所谓,灯都亮。

   恼怒,气愤。**偷到房东的名下,反了你了。房东是谁啊?唐山老电工也!

   找来电笔、试灯和万用表,侦破工作随即展开。


第一步,现场取证
电表接线如下图:
1.电度表不走字。
2.开关通与断负载都有电。
3.更换电度表还是不走表。调换总开关还是通断都供电。
机械表接线.JPG


第二步,案情分析:
借助电笔和试灯勾画出“窃电路线图”如下:
1.相线经导线B接入了电度表的零线端,一进一出未经过电度表的电流线圈。
2.A、B两点无电压,试灯不亮。由此判断导线A及L进出线和总开关形同虚设,进一步判断零干线T接处(圆框内)未接通。
3.经过进一步核实,确定只有相线接入用电单位。怀疑有人制作了接地体形成回路达到窃电目的。
4.到用户院内配电盘处检查,发现负载零线端C接在了已经停用的三相四线制工作零线上。断开C与此零线的连接,负载断电。
窃电案侦破.JPG

    至此,一起离奇的窃电案似乎告破。用户不承认是故意为之,按总表减去另一用户用电量计算,补交了电费。那么,究竟是电工无知还是有意为之。为了防止出现冤假错案,还应弄个水落石出。

    由图中可以看出,只要查出导线A为啥是空线(接零却没有零),就可以完成此案的定性。

    找来年轻人协助进一步侦破这起窃电案,命令电工登上屋顶,拆开零线T接圆框处。发现干线是铝芯绝缘线,下线是铜芯多股软铜线。连接处都是白色粉末,干线已经腐蚀断股,软铜线彻底腐蚀断了。赶紧电话通知用电人,通报结果。

    这起离奇的窃电案最终真相大白。唐山老电工认真调研,以事实为根据,电工原理为准绳避免了一起冤假错案的发生。

    怎么样? 断此案唐山老电工赛过狄仁杰吧。


评分

参与人数 4威望 +8 幽默 +5 收起 理由
我爱卡拉ok + 1 学习了,呵呵
官修qq + 3 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢工 + 3 很给力!
RANDY + 1 不错哦!

查看全部评分

发表于 2017-9-23 21:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
还用这么费劲吗,只要电表1端接的是零线就直接把它咔嚓了,那是不符合标准的接法
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:12:05 | 显示全部楼层
wgh394115254 发表于 2017-9-23 21:07
还用这么费劲吗,只要电表1端接的是零线就直接把它咔嚓了,那是不符合标准的接法

因为不是专业人员安装,暂且宽容了他的接法。而且那根因腐蚀开路的零线用试电笔检测是微亮的(感应电压),但这种错误接线不影响计量的。
发表于 2017-9-23 21:16:51 | 显示全部楼层
13岁办剩下的事了。
发表于 2017-9-23 21:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
虽然正常时不影响计量,但给有心的人留下了机会,按照标准接法就不会有后顾之忧
发表于 2017-9-23 21:25:11 | 显示全部楼层
是老表吧,现在的智能表零线电流多少火线电流多少都可以显示的,偷不了电如果两条线的电流不同是会报警的
发表于 2017-9-23 21:26:40 | 显示全部楼层
电表进入相零反接.机械表零线接地也不转(不安全),这是电工最简单常识,被你说成离奇案了
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:29:12 | 显示全部楼层
wgh394115254 发表于 2017-9-23 21:17
虽然正常时不影响计量,但给有心的人留下了机会,按照标准接法就不会有后顾之忧

是的,同意您的观点。
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:36:27 | 显示全部楼层
创佳家电修配 发表于 2017-9-23 21:26
电表进入相零反接.机械表零线接地也不转(不安全),这是电工最简单常识,被你说成离奇案了

没读懂您说的——“电表进入相零反接.机械表零线接地”啥意思,请详细讲解好吗?

还有,用电两个月电表不走字,拉开闸灯还亮......您不觉得这个现象离奇吗?
看来,唐山老电工要改名了。自以为专业变配电干了四十年,今天才在论坛遇到了老师,惭愧!
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:41:20 | 显示全部楼层
LINYIKAI 发表于 2017-9-23 21:25
是老表吧,现在的智能表零线电流多少火线电流多少都可以显示的,偷不了电如果两条线的电流不同是会报警的

是的,老机械表了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:23 , Processed in 0.069583 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表