楼主: kyqp2005

加氟后,连续两台冰箱压缩机坏,不知道何原因。

  [复制链接]
发表于 2017-9-22 12:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
把冰箱当空调修了  效果不好 就加制冷剂
 楼主| 发表于 2017-9-22 12:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-22 12:23:28 | 显示全部楼层
kyqp2005 发表于 2017-9-22 11:30
原装压机写了加R15a/R22,我加R22没错吧?加之前抽空了的

没加错,就再继续加。这么多人提醒你了,还............
发表于 2017-9-22 12:24:34 | 显示全部楼层
kyqp2005 发表于 2017-9-22 11:33
回复怎么拍不了照哦,压机上是R22/R152a

R22/R152就等于R22吗?多学点常识吧,不懂百度一下也能有点收获。
发表于 2017-9-22 12:25:24 | 显示全部楼层
kyqp2005 发表于 2017-9-22 11:44
不是我不认错哦,我也是按照压机上标识来加的氟。是不是以后R22就得加r12的氟?

自己这么有主见的话,就别来求助了。
发表于 2017-9-22 12:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-9-22 12:25
自己这么有主见的话,就别来求助了。

版主生气了
发表于 2017-9-22 12:29:13 | 显示全部楼层
kyqp2005 发表于 2017-9-22 12:00
谢谢各位了,本人刚入行,还有很多东西不明白的,看到标识为r152/r22,就加了r22的氟,原来是要加混合的氟 ...

现在还不至于流血的教训,是钱的教训啊!
发表于 2017-9-22 12:30:19 | 显示全部楼层


不是生气不生气的事,这么多人提醒搞错了,还死犟,其实坏几个压缩机和我啥关系。
发表于 2017-9-22 12:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
你来求助别人说了你还不听。
 楼主| 发表于 2017-9-22 13:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽