楼主: 骏达机电

三相电压390伏会不会烧电机?

[复制链接]
发表于 2017-9-22 14:25:46 | 显示全部楼层
我们国家的供电标准,基础电压上浮10%,下浮20% 是正常范围
发表于 2017-9-22 15:57:20 | 显示全部楼层
三相平衡的话420V都正常(电力变压器输出来最高是450V),不会烧电机。
发表于 2017-9-22 16:33:08 | 显示全部楼层
没关系,尽管用。
发表于 2017-9-22 19:22:41 | 显示全部楼层
变压器输出电压+5%、-10%都属正常,放心使用
发表于 2017-9-23 00:26:48 | 显示全部楼层
土10%左右正常电压
发表于 2017-9-24 10:08:35 | 显示全部楼层
我只能说长期稳定的390V电压比380V电压通常电机还要耐用。
发表于 2017-9-24 14:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
电机400v都正常 一般烧电机都是过载或者轴承摩擦大 。在一个不是品牌电机电机绕组都不是纯铜线径细或者是铝线
发表于 2017-9-29 23:45:58 | 显示全部楼层
电源电压稍高不超过百分之十,启动转距会更大一些,对减少启动电流有好处。
发表于 2019-9-29 16:26:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-7 21:24:21 | 显示全部楼层
电机不会有事