楼主: 骏达机电

三相电压390伏会不会烧电机?

[复制链接]
发表于 2017-9-22 07:17:38 | 显示全部楼层
允许电压波动
发表于 2017-9-22 07:23:09 | 显示全部楼层
正常啊,能用
发表于 2017-9-22 08:52:37 | 显示全部楼层
通常的未级电力变压器是10K/0.4K,在400伏左右是正常的。
发表于 2017-9-22 09:08:08 | 显示全部楼层
变压器出线电压都是400和240,误差允许范围在正百分之五,负百分之十
发表于 2017-9-22 09:11:04 | 显示全部楼层
变压器轻载有时电压415V,很少坏电机,
相反,负载一定,低电压更容易烧毁电机。
发表于 2017-9-22 09:15:33 | 显示全部楼层
无有 发表于 2017-9-21 18:53
还打算精确到误差5v以内?我这两相电有时候就接近240v了

是单相电吧。
发表于 2017-9-22 09:21:09 | 显示全部楼层
你说的380V,理论上要达到土7%,但是因380V一般是工厂的用电,情况难控制,通常可以套用220V的要求,即:+7%,-10%
发表于 2017-9-22 09:31:43 | 显示全部楼层
不会烧电机,350伏--420伏都属于正常范围
发表于 2017-9-22 09:43:28 | 显示全部楼层
家里220伏的电你晚上用万用表测一下,大概在240伏左右。也没见哪个电器烧掉的。
发表于 2017-9-22 10:01:50 | 显示全部楼层
无有 发表于 2017-9-21 18:53
还打算精确到误差5v以内?我这两相电有时候就接近240v了

我们这边常年电压在250V左右