楼主: 人生的歌

三菱电机故障代码

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-16 23:15:00 | 显示全部楼层

图片不是很清晰,看得不是很清楚
 楼主| 发表于 2017-9-16 23:15:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙
发表于 2017-9-17 00:46:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 京山山 于 2017-9-17 00:48 编辑
李罗芳 发表于 2017-9-16 21:02
大师:主要是风机故障还是内机电脑板故障?


室内风机故障,你的机还没有修好吗?
发表于 2017-9-17 00:51:32 | 显示全部楼层

他们发的都是外机表,打开室机的前盖就有代码在上面
发表于 2017-9-17 10:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2017-9-17 00:46
室内风机故障,你的机还没有修好吗?

换了电源块,原来的风机又可以工作了,不放心,还是换了新电机。用户开了两个小时正常工作。天降温了用户也就没再开过,到底好不好可能要等明年夏天了。谢谢大师!
发表于 2017-9-17 16:28:09 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2017-9-17 10:57
换了电源块,原来的风机又可以工作了,不放心,还是换了新电机。用户开了两个小时正常工作。天降温了用户 ...

连电机都换了那不用想什么了,那是绝对没事了,一定是松下的才行
发表于 2017-9-17 17:03:32 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2017-9-17 10:57
换了电源块,原来的风机又可以工作了,不放心,还是换了新电机。用户开了两个小时正常工作。天降温了用户 ...

换内机风扇电机可是麻烦事情,一般不会两样一起坏的。
发表于 2017-9-17 17:10:13 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-9-17 17:03
换内机风扇电机可是麻烦事情,一般不会两样一起坏的。

凡事都有例外
发表于 2017-9-17 17:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2017-9-17 17:10
凡事都有例外

电机是从售后那拿的。现在内风机大部分用直流风机了,为以后维修做备用。有一疑问请教大师:现在换的风机Vsp端和地之间阻值只有1.2K左右,老式的阻值很大啊,啥原因?
发表于 2017-9-17 18:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2017-9-17 17:10
凡事都有例外

说错了,是+15V对地的阻值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 20:47 , Processed in 0.056630 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表