楼主: 荣昌制冷

冷库制冷量简单的计算公式及两器的配置

  [复制链接]
发表于 2018-12-30 22:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
十分受用,珍藏!!随便问一下,怎么用膨胀阀的KW和制冷量KW配比
发表于 2018-12-31 04:38:14 | 显示全部楼层
谢谢先收藏了
发表于 2019-1-11 14:34:52 | 显示全部楼层
宝贵经验啊
发表于 2019-1-15 09:26:27 | 显示全部楼层

谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....下载收藏
发表于 2019-9-10 19:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师,请问冻库的压缩机如何配置蒸发管的长度
发表于 2019-9-15 21:05:10 | 显示全部楼层
向荣老师致敬,辛苦了老师
发表于 2020-2-14 18:48:25 | 显示全部楼层
谢谢老师,老师辛苦了
发表于 2020-11-26 13:17:28 | 显示全部楼层
您好荣老师,看到您在帖子里讲:风冷冷凝器其面积=制冷量+压缩机的电功率/(200~250)。我有几点不明白的 地方想向您请教一下。
(1)制冷量,指的是压缩机的制冷量,还是冷却设备的制冷量?是实际工况下的制冷量?还是设备上所标注的名义制冷量?
(2)制冷量的单位采用的是什么?是千瓦?还是其他单位?
(3)压缩机的电功率采用什么单位?采用千瓦?还是采用一些小型压缩机上面标注的匹?
(4)公式中表达的意思是:制冷量与压缩机电功率相加后的总和再除以(200~250)等于风冷冷凝器的面积吗?
顺便问一下荣老师:“我们这里有很多安装师傅都采用:压缩机的匹数乘以(12~15)=风冷冷凝器的面积。这个方法可不可取?有没有道理?
  刚刚接触制冷行业希望荣老师指点一下,有的地方说的可能是外行话,您别笑话。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-11-26 15:36:42 | 显示全部楼层
BAISHISHI 发表于 2020-11-26 13:17
您好荣老师,看到您在帖子里讲:风冷冷凝器其面积=制冷量+压缩机的电功率/(200~250)。我有几点不明白的  ...

1、计算冷凝面积中的“制冷量”,是指该系统所需的制冷量,而不是设备标示的名义制冷量。
2、制冷量的单位都是“W”或“KW”,主题里都标示得很清楚。
3、使用在规范的工程里,压缩机的功率(额定功率,输出功率,理论功率等)单位都是使用“W”或“KW”。“P(匹)”是民用(民间)接触英制单位的一种通俗叫法。
4、各项的具体计算方法,主题里都有详细的阐述。计算方法可能会有多种形式,只要结果相同或相似,都是可以运用的。
发表于 2020-11-26 21:38:53 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-11-26 15:36
1、计算冷凝面积中的“制冷量”,是指该系统所需的制冷量,而不是设备标示的名义制冷量。
2、制冷量的单 ...

多谢荣老师指点,非常感谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:54 , Processed in 0.054271 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表