r22低压运行压力0.8正常吗,室外温度39

[复制链接]
发表于 2017-9-10 07:19:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前一个月高温时正中午一工厂门卫室空调不制冷,测试运行压力0.8mpa,放气到0.5,当时有效果了。第2天又来电话说是又不冷,过去让我直接拆一台宿舍新装的空调换到门卫室,新空调效果可以但是测试运行压力也是0.8,没管他了,装完走人。。。天气热我最高是加氟到0.6的,请问0.8也算正常压力吗
发表于 2017-9-10 08:21:54 | 显示全部楼层
高温期间吧
发表于 2017-9-10 08:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况下0.8都高了
发表于 2017-9-10 09:10:23 | 显示全部楼层
窜气,窜气,窜气
发表于 2017-9-10 09:56:18 | 显示全部楼层
最高加到0.65,再高没遇见过
发表于 2017-9-10 10:09:54 | 显示全部楼层
四通阀串气的时候 ,就是 0.8   
发表于 2017-9-10 10:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
低压0.8肯定是不正常的,四通阀窜气,压缩机老化,气液分离器滤网堵,低压多会高,还有外机脏散热不好。
发表于 2017-9-10 14:33:46 | 显示全部楼层
你的压力表是不是有问题
发表于 2017-9-10 14:42:14 | 显示全部楼层
血压高了,地处环境散热不良。
发表于 2017-9-10 15:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
论坛让我学到很多,感谢大师门