这空调是缺氟还是堵了

[复制链接]
发表于 2017-9-8 19:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格兰仕一匹小挂机,不制冷,一开机细管就结霜,而且两根连接管的保温套都没了,结霜从外面的细管两通阀一直结到室内,测回气压力只有0.1Mp不到,停机压力有1.1Mp,运行电流1.9-2.1A,额定电流3.2A,外风机吹出来的风也不热,打开外机看到毛细管有一部份也结霜了,本人新手,现在分不清是缺氟了还是堵了,如果堵了一般是什么地方堵,有什么应急的办法,希望各位师傅帮忙!
发表于 2017-9-8 19:46:26 | 显示全部楼层
空调缺氟了。
发表于 2017-9-8 21:44:46 | 显示全部楼层
不管是堵还是缺氟,你得动手实践,加氟压力有所上升说明是缺氟,当然也要查漏点,并处理好,不然还会漏掉的。
发表于 2017-9-8 22:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
还是经验少,就是缺氟了
 楼主| 发表于 2017-9-9 08:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,如果是系统堵了会有哪些不同
发表于 2017-9-9 08:28:50 | 显示全部楼层
楼主,买一本周涛老师徒弟李志锋写的关于空调维修的书,仔细看看进步就快了
发表于 2017-9-9 11:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
绝对是缺氟了,
发表于 2017-9-9 14:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
因为外机的风不热,而且电流压力也小,所以该是缺氟了
发表于 2017-9-9 18:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
是用户,想来捞点经验
发表于 2017-9-9 18:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
没那么多堵,关机看压力平衡的速度