大金VRV3中央空调不制冷,也不报故障

[复制链接]
发表于 2017-9-5 14:27:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大金VRV3(RHXYQ12PAY1,外机风机启动一下(大概有3秒钟)感觉正常要到压缩机运行了,这个时候风机就停了,压缩机也一直没有动静过,外机的故障灯也是亮一会儿就灭了,我把变频压缩机禁止了还是这样,试运转内机也是一直显示在试运转的画面上,再看外机的故障灯已经亮起,但内机还是不跳故障,高压传感器电压1.6V,低压传感器电压3.2V,请教高手这个问题应该查哪些地方,压缩机变频板的P和N有五百多伏的电压,滤波板的输出到变频板的电源380V也有的,我感觉压缩机和变频板,还有风机都是好的,那问题到底在哪里呢?
发表于 2017-9-5 19:54:01 | 显示全部楼层
叫用户提前1小时开,肯定有故障代码的。有些故障检测到3次才会显示的
发表于 2017-9-5 21:10:14 | 显示全部楼层
测量下热敏电阻和传感器。多开一段时间试试,故障可能就出来了。
发表于 2017-9-5 22:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
制冷的情况看不到,开到制热看看有什么现象,再做判断,变频有80%外机板有问题。
 楼主| 发表于 2017-9-5 22:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2017-9-5 19:54
叫用户提前1小时开,肯定有故障代码的。有些故障检测到3次才会显示的

调到16度开了一个晚上也没一点冷风,也没有故障代码,
 楼主| 发表于 2017-9-5 22:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2017-9-5 21:10
测量下热敏电阻和传感器。多开一段时间试试,故障可能就出来了。

按了试运转也是一直放在那里等着看故障代码,可是一个小时过去了也没有跳故障代码,只是外机的故障灯亮了,内机什么故障代码也没有
发表于 2017-9-6 08:19:51 | 显示全部楼层
外风机电机保护了。
发表于 2017-9-6 08:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
三管机么?
 楼主| 发表于 2017-9-6 08:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
那要怎么确定风机是好的还是坏的呢,我看二个风机都转的呀,可不可以甩开风机,谁知道怎么设置外机风机强制运行?
 楼主| 发表于 2017-9-6 08:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
雅鲁江 发表于 2017-9-6 08:26
三管机么?

不是,VRV3有三管制的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:47 , Processed in 0.059420 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表