空调空开

[复制链接]
发表于 2017-9-5 21:42:29 | 显示全部楼层
哇噻,被用户盯瞅着就紧张思路就乱了,这用户该不会是个大美女吧
 楼主| 发表于 2017-9-6 11:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
首先谢谢师傅们的支持帮助。今天上午空调漏电修好了,原因是内外机连接线绝缘度差引起的。再次谢谢大家!
发表于 2017-9-6 14:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机漏电的多
 楼主| 发表于 2017-9-6 20:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2017-9-6 14:17
压缩机漏电的多

换了内外机连接线就没事了。
发表于 2017-9-6 21:54:32 | 显示全部楼层
307542107 发表于 2017-9-6 20:46
换了内外机连接线就没事了。

那你运气挺好的        
 楼主| 发表于 2017-9-6 22:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2017-9-6 21:54
那你运气挺好的

       20天以前用的挺好的,以前的连接线外面的橡胶和里面的铜丝都粘一块了。前几天下了次雨就坏了。换了线后量插头N端与地线的阻值是无穷大。
       我是今年刚进入维修这一行的,这种情况也是第一次,不管怎样只要修好了以后再去到这种情况就有信心了,也知道检查思路了。
发表于 2017-9-7 13:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
他的意思是断掉外机连接线就不跳闸了 那就去找下外机原因好了
发表于 2017-9-7 19:18:54 | 显示全部楼层
把内机底线拔掉
 楼主| 发表于 2017-9-8 02:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
首先测量插头N端对地阻值大约700欧姆,断开外机连接线,测量压缩机、风机、四通阀对地阻值无穷大。继续测量插头N端对地阻值大约700欧姆,断开内机连接线,测量插头N端对地阻值为无穷大。怀疑内外机连接线对地阻值变小,更换连接线空调上电,症状消失。
发表于 2017-9-8 09:16:43 | 显示全部楼层
外风机或者压缩机或引出外机的电源线漏电,先查引出外机的电源线先。