诡异的空调

[复制链接]
发表于 2017-9-5 01:09:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  一台1.5p空调用户报修不制冷   我上门正常检查内机风不凉   外风机不热压缩机已经正常工作,细管无结露  初步判断系统缺制冷剂拿压力表测压力为10个表压  怀疑四通阀串气就接220V到四通阀制热压力为14个表压  确定故障原因为四通阀串气把外机拉回换新的四通阀毛病依旧,怀疑自己没焊好又换了一个效果好一点点就把机器送回客户家安装好试机电流3.0   压力5个表压外机不热   内机不冷  ,加到8个表压    电流4.2   外机微热   内机出风口温度和环温差11度这个是是什么问题请各位老师傅指教
发表于 2017-9-5 01:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
有没有试一下压缩机,吸排气
发表于 2017-9-5 06:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
三通阀接压力表,关二通阀试试。
发表于 2017-9-5 06:57:31 | 显示全部楼层
试试压缩机
发表于 2017-9-5 07:30:38 | 显示全部楼层
  应该仔细检查看是不是有系统堵塞情况
发表于 2017-9-5 07:37:00 | 显示全部楼层
就你反映的情况断定四通阀窜气好像有点勉强,10个表压时电流多少呢?四通阀窜气有时声音比较响,而且压缩机电流不会减少,有这些特征吗?
发表于 2017-9-5 08:24:45 | 显示全部楼层
既然系统开了,为何不定量,哪怕先加1KG,这样哪里问题心里也有数啊。
发表于 2017-9-5 09:19:55 | 显示全部楼层
看不到哪里诡异!都拆回换阀了,为何不测一下压缩机吸排气!
发表于 2017-9-5 09:32:34 | 显示全部楼层
自己的无知造就了空调的诡异,楼上的各位师傅也都告诉你了判断的方法,就算不会判断四通阀串气,你焊下来的时候应该采取保护,毕竟是怀疑,焊下后看划片所处的位置也知道是好是坏。在退一步说,这种现象无非四通阀和压缩机,只要维修都要动系统,不会判断四通阀,压缩机排气压力应该会测吧。
然后就是,只要动系统建议都要抽空定量加氟。
祝你好运,干活赚钱去了
发表于 2017-9-5 09:42:54 | 显示全部楼层
压缩机无力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:39 , Processed in 0.061110 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表