楼主: 天府中人

请问大家空调有漏一般怎样处理

[复制链接]
发表于 2017-9-5 18:21:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-5 19:54:05 | 显示全部楼层
查漏点都是借补胎的方法
发表于 2017-9-5 21:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
这不是猜迷  用泡沫喷壶  大的用肉眼能看到 小的就会冒泡
发表于 2017-9-5 21:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
这不是猜迷  用泡沫喷壶  大的用肉眼能看到 小的就会冒泡
发表于 2017-9-6 19:01:14 | 显示全部楼层
氮气保压,查漏
发表于 2017-9-6 19:30:10 | 显示全部楼层
fly4717 发表于 2017-9-4 22:22
一般拆回店里修
打压泡水里

打压泡水里不怕系统进水吗
发表于 2017-9-7 08:22:38 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2017-9-6 19:30
打压泡水里不怕系统进水吗

你都打好压了
水还能进去?
见过补胎吗?
发表于 2017-9-7 08:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
打氮气  稳妥。
发表于 2017-9-9 18:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
检漏是维一的办法,哪里漏修哪里。
发表于 2017-9-9 20:49:14 | 显示全部楼层
先把外机高低压的阀门关了,冲F到10个压力,先看看内机和管子漏不,如果不漏就是外机漏了