如题,中央空调10匹机,开机,压机启动3秒后即停,启动不了,报故障,故障代码是(电流/过载)高压保护,现在不管其他先,我就是不懂怎样测三相电流?
   比如,三相电的压机正常下,也就是比如,比如这台压机额定运行电流是20a,我是要用钳表测单条线电流/还是测双条线电流,再怎么算???才算出他的运行电流。
  别说没意义,或不准,我只要这个方法,我只是在学习,只要师傅给个正确的方法给我就行。
发表于 2017-9-4 00:17:07 | 显示全部楼层
正常相电流是夹一条火线。平衡电流就是三根火线一起量了。
发表于 2017-9-4 01:02:42 | 显示全部楼层
只量一根火线就行了
发表于 2017-9-4 06:22:19 | 显示全部楼层
哪个说点有意义的
发表于 2017-9-4 08:02:58 | 显示全部楼层
钳一根火线就行
发表于 2017-9-4 08:14:21 | 显示全部楼层
用钳形表测量相电流,一根根的测!
发表于 2017-9-4 08:28:07 | 显示全部楼层
三相电流一般比较方便的测试位置在交流接触器处,理论上如果三相电压是平衡的那么三相电流也就相等的,但是往往因为三相负载不平衡所以反映在测试每根线电流时会有大小偏差。
发表于 2017-9-4 09:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
w = V × I  功率知道电压知道 电流应该知道 如果总电流也知道了 你量一条 量三条 量量就知道俺是这么认为的
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
哦哦哦,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。 能解释下这个[测量(怎么) =运行电流]
发表于 2017-9-4 11:59:26 | 显示全部楼层
是这样测的,开机3秒,你是测不出的。你直接装外机接触器按住测下,电流就出来了。