电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1791|回复: 11

大家伙帮我看看是不是堵了

[复制链接]
发表于 2017-9-3 21:27:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台海信3p变频柜机,用户说是从别的地方挪过来的接管3米共六米,刚开机时制冷一会效果不是很好大概六七分钟细管上霜回气管压力五个左右,内机效果及差,检查管路没有扁的地方 放掉氟抽真空一小时定量加氟依然如此有点怀疑是不是哪里堵了,请各位师傅们帮忙分析一下!
发表于 2017-9-3 21:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
缺F,,,继续加
发表于 2017-9-3 21:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空前应该割断加铜管的位置看一看焊接位置有没有问题,顺便查一下铜管弯的位置,不然就会白加一次氟。
发表于 2017-9-3 21:52:32 | 显示全部楼层
液少     只管加   大概0.8左右   变频的压力高
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
氟已经加很多了我觉得不是缺氟,而且还不漏打过压了
发表于 2017-9-3 22:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
阀未全开!!!
发表于 2017-9-3 22:28:11 | 显示全部楼层
我今年遇到一台变频的挂机,试机压力4个多点,效果差细管结霜,抽真空定量加氟后1KG与原来效果一样,多方面检查无果,搞了一下午没有搞好,晚上多方咨询也没有找到原因,实在是想不通。第二天实在是找不到问题,只能看压力表继续加氟,就一直加到9个压后粗管冰凉,细管 也没有霜了。效果也来了,后称了下氟差不多加了1.7KG,标一KG居然加了1.7KG才效果好。氟也是正品巨化的,最后也没有得出个结果,反正空调要得了就行。
发表于 2017-9-3 22:33:25 | 显示全部楼层
两种可能一是堵,二是室外机电子阀脱落或坏
发表于 2017-9-3 22:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
看看电子膨胀阀
发表于 2017-9-4 01:42:50 | 显示全部楼层
管路多加了那么长   R410A在定量加注的基础上要再多加一些