电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2564|回复: 17

关于制冷的问题,请大神解答

[复制链接]
发表于 2017-9-3 00:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
自己改装了一台5p三相主机做空气能,对水箱的水制冷制热。
水箱盘管60m  12.7mm


奇葩的问题来了
氟加到压力2kg时水制冷到10度没问题,电流很低 4A,排气温度99度
氟加到压力3kg时水制冷到19度开始结霜,结霜前电流 4.8A,排气温度77度

现在的氟按照理论计算量还少1/2,理论计算主机4kg,盘管2kg.
怎么整 ,继续加?

发表于 2017-9-3 01:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-3 06:18:46 | 显示全部楼层
这个水你是做什么用的?是空调用还是别的用?水是静止还是流动的?10度不结霜19度结霜,这个想不明白。但是你加氟后排气温度降下来了。说明是对的。77度也不低啊。
外机风机几个?受系统压力控制停、转还是不受控制停、转。
 楼主| 发表于 2017-9-3 09:06:57 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-9-3 06:18
这个水你是做什么用的?是空调用还是别的用?水是静止还是流动的?10度不结霜19度结霜,这个想不明白。但是 ...

风机盘管内的循环水。
外机风扇两个,系统控制在压缩机启动前后持续工作。

运行压力2kg时在10度结霜
运行压力3kg时在19度结霜
现在怀疑水箱的水循环不够,准备验证
发表于 2017-9-3 09:14:16 来自手机 | 显示全部楼层
空调压缩机和空气能压缩机排气压力应该是不一样的,你把氟加足了排气温度会再下降,达不到加热效果,加长一点付毛细管的话又怕压缩机寿命缩短
发表于 2017-9-3 09:36:29 | 显示全部楼层
查下空气能热水器低压是多少公斤压力
 楼主| 发表于 2017-9-3 11:09:14 | 显示全部楼层
hzc1111 发表于 2017-9-3 09:36
查下空气能热水器低压是多少公斤压力

转制冷 低压是3kg
 楼主| 发表于 2017-9-3 11:12:16 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2017-9-3 09:14
空调压缩机和空气能压缩机排气压力应该是不一样的,你把氟加足了排气温度会再下降,达不到加热效果,加长一 ...

我既要制冷也要制热,水作为室内盘管机的循环水。
发表于 2017-9-3 13:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
lwjking366 发表于 2017-9-3 11:12
我既要制冷也要制热,水作为室内盘管机的循环水。

5P外机这样一改成了中央空调,励害呀,我还没有这样想过。做成功了要分享一下喔。
发表于 2017-9-3 17:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是否要说氟加到3kg回气压力时回气管结霜?先排气温度99℃说明氟没够,后来排气温度77℃说明氟量基本合适,氟量外机4kg内机2kg,这个不懂计算的依据是啥?看回气过热度貌似氟量已够了,也许水流量不够制冷剂蒸发不充分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:32 , Processed in 0.059944 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表