海尔五匹压力高,电流低

[复制链接]
发表于 2017-9-2 02:00:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台海尔五匹空调,移过机了,刚开始是过滤器堵,清洗过滤器后,使用正常,一星期后出现低压压力7个,电流5.5A,制冷剂排完重新添加,加一点制冷剂压力都5个,电流5A多,老师们,这是啥情况
发表于 2017-9-2 11:39:30 | 显示全部楼层
系统可能还有堵点。
发表于 2017-9-2 12:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀可能喘气
发表于 2017-9-2 13:06:54 | 显示全部楼层
估计还是过滤器堵
发表于 2017-9-2 19:05:28 | 显示全部楼层
过滤器堵应该是低压低的呀
发表于 2017-9-2 21:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
汽液分离器结霜了吗?
发表于 2017-9-3 09:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到挂机压力高,电流小,加三分之一氟压力就偏高,原因是系统进水,放氟抽空多次仍无明显效果(当时没准备大过滤器),后来不得己从网上买一个用餐巾纸加变色硅胶搞定。外机位置不好打开,后来分析应该是水份在四通阀那里结冰堵了,造成压力偏高。希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
小弟家电维修 发表于 2017-9-2 21:50
汽液分离器结霜了吗?

没有,微微有点凉
发表于 2017-9-4 16:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
有可能压缩机问题,
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
老师们,压缩机串气了,换了压缩机以后,比原来强,现在是将近五个压力,但是效果不好,摸着回气管只是微微凉,电流5.4A