一台麦克维尔风管机分体空调,压缩机为1.5匹的,R22氟,故障为开制冷压力只有0.3MPA,电流3安多点,开几分钟粗管就结霜,储液罐也结满霜,不制冷,一会儿报F6停外机,内机不停,停机平衡压力有9斤多,加氟故障不变,内风机风大,内机盘管蒸发器干净,漓网干净,外机干净,粗管无折瘪,开制热压力高达25斤,单向阀拆下来用氟吹是通的,请问各位师傅是哪里故障
发表于 2017-8-31 22:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
回管(粗管)有堵,别说没有!!!是你找不到罢了
发表于 2017-9-1 08:58:59 | 显示全部楼层
把机拆回店里,换一段连接管试下,或换别的机风口试下。
发表于 2017-9-1 09:32:11 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-9-2 19:52:44 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2017-8-31 22:46
回管(粗管)有堵,别说没有!!!是你找不到罢了

是酒店的空调,管道在吊顶上有30米长,不好查,我今天拿氟吹了粗管是通的,会不会是单向阀过冷管组上的毛细管堵了,我明天去换一下看看
 楼主| 发表于 2017-9-2 20:38:29 | 显示全部楼层
储液罐和四通阀上的2根管都结霜,我以为是储液罐内的过滤网堵了,我今天换了一个压缩机还是一样
 楼主| 发表于 2017-9-2 20:46:20 | 显示全部楼层
焊接单向阀要做降温处理吗?我以前是直接焊接,好像也没事,我听有人说要放在水里焊接
发表于 2017-9-2 20:55:18 | 显示全部楼层
这个没接触过,
看结霜不为和平衡压力,有点像制冷剂过量
发表于 2017-9-3 09:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
1.5匹管道30米长,,,会有效果吗
发表于 2017-9-3 09:36:06 | 显示全部楼层
回管(粗管)有堵的