VRV机组添加冷冻油

[复制链接]
发表于 2017-8-28 23:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  VRV多联机组,补充冷冻油的问题,现在VRV机组大部分是R410冷媒,工作压力高,普通的油泵很难把冷冻油打到系统内。我制作一个补充冷冻油的装置,用气液分离器(或者空的冷媒瓶),在进出管的位置各焊接一个角阀,需要加油的时候先对气液分离器抽空,从另一个角阀处把冷冻油吸入气液分离器中,然后把气液分离器的出口接到VRV机组的气管制冷剂充注口出,再把进气管接到机组液管充注口处,全部打开出口角阀,微开进口角阀让高压的制冷剂液体进入器液分离器,使里面的冷冻油压入气管内,然后回到低压加氟口。该方法简单方便可以定量加入冷冻油,不受使用限制制作方便。
加油1.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
陈记电行 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-8-28 23:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
不明白,是不是冷冻油加进管道就行,还是要注入机组才行。想知道冷冻油加多了放掉冷媒是不是就行了?
 楼主| 发表于 2017-8-28 23:49:14 | 显示全部楼层
多联机的油大部分是通过压缩机的回气管回到压缩机,油只要加到回气管里就可以了。
发表于 2017-8-29 05:59:00 | 显示全部楼层
见识 了谢谢