空调四通阀故障判断

[复制链接]
发表于 2017-8-28 21:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接修一台三菱1.5匹挂机不制冷,上门看空调在工作,细管结霜,接表量低压,负压!
为了判断制冷剂还剩多少,关机,观察压力表,压力慢慢上升到1.4左右!纳闷了!
等10分钟再开机,居然开始制冷了,低压0.55,工作20分钟制冷一直正常!
关机,15分钟后再开,压缩机工作,压力表显示为负值!询问客户,之前有没有加过制冷剂,移动过空调,客户表示都没有!
根据以上表现判断四通阀坏!问各位师傅,是否还有我没有想到的原因,会导致空调这种现象
发表于 2017-8-28 21:47:33 | 显示全部楼层
冰堵呢?....
发表于 2017-8-28 21:56:50 | 显示全部楼层
这个明显不是四通阀坏,你是怎么能想到是这个坏呢
 楼主| 发表于 2017-8-28 21:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2017-8-28 21:47
冰堵呢?....

快10年的空调,管路系统之前都没有维修过,还有一开机低压就为负值,我觉得不可能冰堵!
 楼主| 发表于 2017-8-28 21:59:59 来自手机 | 显示全部楼层
松江贵馨家电维 发表于 2017-8-28 21:56
这个明显不是四通阀坏,你是怎么能想到是这个坏呢

请教下,是什么情况会导致这种现象?
发表于 2017-8-28 22:04:44 | 显示全部楼层
节流过甚,看看节流部分,脏,有水。再看看结霜哪里。这是很棘手的故障。我前年遇见也是三菱的1.5做酒窖空调用。和这故障类似。后来。用氮气冲,用过滤器运行一段时间。正常了。一直用到现在。
酒窖空调昼夜开机。
发表于 2017-8-28 22:04:56 | 显示全部楼层
四通阀串气不会出负压
发表于 2017-8-28 22:07:48 | 显示全部楼层
一是用户说的是否可信。二是能正常工作20分钟冰堵的可能性不大,是否为脏堵?
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2017-8-28 22:04
四通阀串气不会出负压

对的!你一说就明白了
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
长学 发表于 2017-8-28 22:07
一是用户说的是否可信。二是能正常工作20分钟冰堵的可能性不大,是否为脏堵?

应该是脏堵!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 20:48 , Processed in 0.060742 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表