97年老格力空调疑难杂症请求高师

[复制链接]
发表于 2017-8-28 12:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
开个制热运行几分钟,再开制冷立马就好
 楼主| 发表于 2017-8-29 13:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
修理成功,过滤器堵死,换的过滤器跟毛细管,此空调压机过热保护,高压越来越高,低压成零,判断连接管瘪跟毛细管过滤器堵,结果连接管没事,过滤器堵,修了3年空调第一次遇上,希望各位同行能采纳!
发表于 2017-8-29 15:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
你换的压缩机是老的吗 如果是老的建议换冷冻油 还有原来的压缩机是漏电 说明压缩机线圈绝缘层受到了损坏难免会产生颗粒物杂质 这可能是导致毛细管堵塞的原因 建议换冷冻油清洗管路 一点点拙见 有不合理的地方望高手指出
发表于 2017-9-1 20:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
要是调到制热运行一段时间,有可能把堵塞通开,应急情况可以试一下
发表于 2017-9-1 21:49:42 | 显示全部楼层
典型的堵的症状,只是在空调上还从没遇到过。