电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3022|回复: 18

新手请教,冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-8-27 22:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 微山美的售后 于 2017-8-28 17:48 编辑

一台格力2P定频柜机,说制冷效果差,检查发现内机霜都结满了,风量小。拆开发现蒸发器背面黑乎乎的,污物把翅片都堵住了,清理干净后满怀希望开机,20分钟后自己也觉得制冷效果还是不好。
感觉风量小,测风机电容4.2微法,标定的是4.5微法,手头没有同容量的电容,并了一个1微法的风扇电容,效果不明显,切换风速档能听到继电器吸合的声音。测量内机管温传感器21K,室温传感器12.5K.环境温度32℃。
回气压3公斤,平衡压8公斤,决定加氟试试,回气压力加到3.5公斤上不去了,电流到7A,不敢再加了。内机冷凝水嘀嗒不成线。
空调安装时加过管,总长度大概有5米。
这就是全部故障现象。
不想给师傅打电话,想自己解决。
请各位师傅帮忙分析下,谢谢。。。。

发表于 2017-8-27 22:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
测出风口温度   
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:49:36 | 显示全部楼层

谢谢师傅回复。
用的是红外线测温枪,光点打在蒸发器翅片上的温度是18度,室内温度32.。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-27 23:06:13 | 显示全部楼层
太晚啦 ,师傅们都睡了吗
发表于 2017-8-27 23:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
再洗洗试试
发表于 2017-8-27 23:13:47 | 显示全部楼层
继续加氟,压力太低,至少4.5kg,7A的电流太小,2匹额定差不多9A,粗管要结露发凉,
 楼主| 发表于 2017-8-27 23:25:52 | 显示全部楼层

应该洗干净了啊,手机打开电筒从外面往里面看基本上都透光。。
 楼主| 发表于 2017-8-27 23:30:21 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2017-8-27 23:13
继续加氟,压力太低,至少4.5kg,7A的电流太小,2匹额定差不多9A,粗管要结露发凉,

铭牌上标定的制冷功率1550w,7A应该不小吧,粗管结露已经滴水了。。
发表于 2017-8-27 23:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-28 00:18:40 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2017-8-27 23:39
R22制冷剂的空调低压在4.5~5.5bar,蒸发温度5℃左右,高压在1.0~1.2MP冷凝温度30~32℃左右,楼主既然有 ...

师傅这么晚还没休息啊。
打开外机顶盖没有看到明显结霜的地方,手摸外机散热片温热大概在40度左右。
加过氟后测平衡压12kg,感觉有点高,放了点到10kg多点儿,开机后低压3.5kg。测温枪打在内机翅片上温度18,蒸发温度应该是高了,是不是氟加多了呢?可是回气管又不结霜,实在有点挠头。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:30 , Processed in 0.060151 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表