中央空调常见故障与解决方法
1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。

2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量

3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
③ 系统漏风,应堵漏。
④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。

4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。

5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。

6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。

评分

参与人数 2威望 +4 金币 +5 收起 理由
车伟 + 4 参与鼓励
qijisky + 5

查看全部评分

发表于 2005-11-1 05:31:04 | 显示全部楼层
我我们提供的很用实用价值,感谢[em10]
发表于 2005-11-27 03:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-10 07:02:05 | 显示全部楼层
好文章!
发表于 2005-12-12 03:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-7 17:58:29 | 显示全部楼层
<>还</P>
 楼主| 发表于 2006-2-2 13:36:44 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2007-10-23 22:03:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-23 22:12:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2007-11-14 09:02:53 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:53 , Processed in 0.065576 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表