楼主: 新手2016

救命啊,压缩机功率加大,其它不变的情况下,毛细管怎么改?

 关闭 [复制链接]
发表于 2017-8-27 12:38:05 | 显示全部楼层
你压缩机大了,散热就差了,你多挂一块散热器把,毛细管剪掉20%左右。或者压空气测试 保持压力1.6-1.8MPA就行了
发表于 2017-8-27 13:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
加长冷疑,毛细管不动,弗在补点
发表于 2017-8-27 15:01:30 | 显示全部楼层
请向制冷权威----【容昌制冷】或【国强电修部】咨询。
发表于 2017-8-27 15:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得剪毛细管应该可以,压力法在这里应该适用。保证冷凝压力和蒸发压力和原来一样。要不换下原来的毛细管,换一条新的上去,万一不行,可以装回来
 楼主| 发表于 2017-8-28 13:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-28 15:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
还是换回来吧,这个就留下备用吧
发表于 2017-8-28 22:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
压机功率大耗电就自然多,肯定就不再是原机的电流量]了,死脑筋。需要加注多少氟是系统管道的事,特别是蒸发器的容积,不论压缩机换大换小,蒸发压力是要达到一定要求的,所以压力达到就够用,功率加大只是浪费电而已,关键是氟的剂量没加到位,该加多少还是多少,。
发表于 2017-8-28 22:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
更新毛细管就是在找屎,
发表于 2017-8-29 17:09:05 | 显示全部楼层
大压机少加氟
发表于 2017-8-29 17:24:40 | 显示全部楼层
还是16楼说的对
换回原压缩机才是正解
要不搞到最后钱花了还影响口碑