楼主: 13761245273

空调内机有气流声,如何解决

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-3 17:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
已解决 内热交问题
发表于 2017-9-3 19:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
换了内热交解决的吗
发表于 2017-9-3 20:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
内机交换器接头内部有焊接时的毛刺或者焊半堵。
发表于 2017-9-3 22:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
王晓白 发表于 2017-9-3 20:40
内机交换器接头内部有焊接时的毛刺或者焊半堵。

这应该是产品质量问题啊,安了一台坏空调!
发表于 2017-9-3 22:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
查内机热交换器入口分液器处
发表于 2017-9-4 15:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
我也刚遇到一个问题
发表于 2017-9-5 12:55:34 | 显示全部楼层
出厂的时候蒸发器焊堵了
发表于 2017-9-6 23:56:15 | 显示全部楼层
安装的时候把管子  握扁了
发表于 2017-9-8 16:22:35 | 显示全部楼层
直接割开管路海绵 转弯的地方。
发表于 2017-9-8 17:45:35 | 显示全部楼层
68010096 发表于 2017-8-26 21:45
抽空没抽好,,,,,

试过吗?说的好像真的一样