海尔kfr-35gw/01fxc23(r)工作一个小时左右自动停机

[复制链接]
发表于 2017-8-26 12:13:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此机开机,大约2/3 分钟后,外机才启动,电流慢慢上升,大约在4.1安培,能维持50分种左右,制冷也还可以!但一会外机停机,内机还工作。不知道什么原因,但用户说昨天晚上有f1显示,我今天去,没看到。请各位师傅指教!
 楼主| 发表于 2017-8-26 19:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们帮我看看是什么原因是
发表于 2017-8-26 20:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
内机报F1故障,则IPM保护,即功率模块板保护,原因为:模块板过流、过热
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
今天售后来换了lpm板