楼主: 惠志志

松下kfr-28gw/nd1空调求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-26 17:54:37 来自手机 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2017-8-26 14:40
把管温换个位置,绑到蒸发器上面比较冷的地方

你这一提让我想起来5.5kg的压力下排管不冷,刚好管温就在这位置!今天想了一天了15k的管温电压1.6v好像偏低,要换个20k试试才行!
发表于 2017-8-26 18:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
松下通病以解决
 楼主| 发表于 2017-8-26 19:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
北仑(佳顺电 发表于 2017-8-26 18:10
松下通病以解决

新手请教!谢谢!
发表于 2017-8-27 11:51:01 | 显示全部楼层
空调蒸发器结露不全,工作一段时间后管温检测不到温度变化,判断为缺氟,所以就保护停机;先定量加氟,老松下加够氟后还可能结露不全,是因为毛细管有结腊微堵,这时候的办法是把管温上移到冷的地方。
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2017-8-27 11:51
空调蒸发器结露不全,工作一段时间后管温检测不到温度变化,判断为缺氟,所以就保护停机;先定量加氟,老松 ...

谢谢!试试看!
发表于 2017-8-27 15:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-27 19:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2017-8-27 15:24
松下R22要加到6kg压力

哦!收到!
 楼主| 发表于 2017-9-6 21:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
搞定了,雪种加到6kg多一点下排管才冷,电流4A,还有换了个20k的管温待机电压2.1v,运行一会升到2.7v!现在正常不停机了,在这谢谢各位师傅给的宝贵意见!谢谢!