松下kfr-28gw/nd1空调求助

[复制链接]
发表于 2017-8-25 23:02:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户说他的空调时冷时不冷叫我去看看,本人装空调的,现在慢慢的自学修空调,李志锋书也看了,周老师的贴了也翻了几遍,无奈读书不多领略不了多少!这空调开机制冷正常,然而十几二十分钟停外机,整个外机停,过一会又能自启如此反复,测环温12k,管温8k,端口电压5v,分压值环温2.45v,管温1.2v,好像有问题,依稀记得周老师的贴子提过分压值是2.5v,又不知道此机的感温头的阻值,换个10k管温开机故障依旧,顺便测电压也才1.6v,再换15k的电压2v也不行照样停机,到外机测运行压力5.5kg应该是正常,没电流表没测电流!测外管温3.8k换了个5k的测电压1v不到,修到这里已经糊涂了!各位师傅请问松下kfr-28gw/nd1各个探头的阻值是多少k?除了探头还有别的原因会导致此故障!
发表于 2017-8-25 23:15:35 | 显示全部楼层
是变频吗,风扇扇热如何
发表于 2017-8-25 23:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
看你的描述,可能是室温传感器阻值变大导致的。换一个10k的室内温度传感器试试
 楼主| 发表于 2017-8-25 23:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2017-8-25 23:15
是变频吗,风扇扇热如何

定频冷暖机22的雪种,外机干净,散热良好!
 楼主| 发表于 2017-8-25 23:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
潍坊金山制冷 发表于 2017-8-25 23:27
看你的描述,可能是室温传感器阻值变大导致的。换一个10k的室内温度传感器试试

谢谢师傅,回头我试试,外机整机停好像到达温度停机那样,我换了个15k的应该是大了,当时手里只有个15k的
发表于 2017-8-25 23:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-26 01:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2017-8-25 23:50
内机不停外机停是内管温漂移了,这是在未达到设定温度停机的前提下。管温普遍10K的铜管封装。

谢谢师傅解答!
发表于 2017-8-26 14:35:29 | 显示全部楼层
有点像热保护
发表于 2017-8-26 14:40:40 | 显示全部楼层
把管温换个位置,绑到蒸发器上面比较冷的地方
发表于 2017-8-26 15:36:45 | 显示全部楼层
外机有电路板的比较难修,把管温加热或降温测试它的阻值变化明不明显。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:47 , Processed in 0.059636 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表