楼主: 猛回头

连续烧两台压缩机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-26 00:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2017-8-25 22:56
怎么描述都不全面的,判断问题要看液管热不热有多热,气管凉不凉有多凉,压缩机发烫是多长时间发烫的,液管 ...

我是先拿氮气吹保压抽空定量加氟,粗管阴冷压力5个电流11.4A就是压机太热了
 楼主| 发表于 2017-8-26 00:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
ZHOUXIAOZHE 发表于 2017-8-25 23:06
换压缩前先看看阀门流出的油是什么颜色来判断接不接换压机这生意。修的过程电流压力当然要看,还有要看平衡 ...

放氟时看了,细管放的油没问题静态压力11个
发表于 2017-8-26 00:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
翻新的就像六合彩 还不如二手压机
 楼主| 发表于 2017-8-26 00:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
威扬天下 发表于 2017-8-25 22:29
胆子够大,翻新机也敢上

北京这翻新的保一年,新的不保
发表于 2017-8-26 07:58:44 | 显示全部楼层
装之前先看看压缩机有没有油
发表于 2017-8-26 08:14:04 | 显示全部楼层
三匹机11个电流差不多是不是电压低,或电源有问题。
发表于 2017-8-26 08:30:54 | 显示全部楼层
这个旧的都是这样,不要大惊小怪,旧的现在坏的也多了,以前还可以,现在都精了
 楼主| 发表于 2017-8-26 08:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
我还真没看
发表于 2017-8-26 10:40:38 | 显示全部楼层
压缩机太水了    还有空载电流应该在6A-6.3或6.5A大了不行     你买一个三菱的给他装上就好了...还有其他问题吗比如扇热   系统   原来压缩机怎么坏的
发表于 2017-8-26 10:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
空载运行一段时间看电流会高吗?