今天涨见识了,空调外机只需一个电容2+4插片

  [复制链接]
发表于 2017-8-25 17:16:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台春兰35机,用户说不冷了叫我加氟,赶到客户家,内机正常,外机手摸下,风机很慢,压缩机不工作,于是打开外机看,居然没找到风机电容,只有一个30uf,看线路发现风机两线和压机两线并联在此电容上,拆下测发现无容量,更换,开机故障依旧,单独给风机接2.5电容风速正常,测压缩机热保护,浇水通后开机正常!头次见这种接法,新鲜,居然不会烧风机,难道所有定频都可如此接?
 楼主| 发表于 2017-8-25 17:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
以图为证!
IMG20170825150817.jpg
发表于 2017-8-25 17:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
不会吧,如果是这样那还真长见识了
发表于 2017-8-25 17:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
lg空调都这种电容
发表于 2017-8-25 17:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
这种电容是二合一的,像洗衣机上的一样,一大一小二合一。
发表于 2017-8-25 17:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
夕阳下的稻草 发表于 2017-8-25 17:28
lg空调都这种电容

原来是三插电容吧
发表于 2017-8-25 17:40:54 | 显示全部楼层
很明显是电容代换错误,原来是三线二合一电容,被人换成2脚电容,风机电容就只能接压缩机启动脚上了,这是哪个垃圾修理工干的?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
谢工 + 2 很给力!

查看全部评分

发表于 2017-8-25 18:06:01 | 显示全部楼层
应该是加氟游击队干的
发表于 2017-8-25 18:09:05 | 显示全部楼层
两个电容封装在一起
发表于 2017-8-25 18:12:10 | 显示全部楼层
游击队干的活。