电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4963|回复: 10

定频空调制冷效果突然变差,出风口从8~10度变为14~16度,维修师傅也搞不定

[复制链接]
发表于 2017-8-24 15:32:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里有台10年的格力定频美满如意制冷效果突然变差,表现为出风口从8/10度变为14/16度,外机声音没以前那么响,以前开个27度5分钟就感觉凉了,现在基本要半小时,打电话请格力售后师傅来看,他测了下电外机的电压和电流没问题,内机清洗了内网后加了r22后制冷效果还是差,师傅收了200元。外机风量没懂怎么测,师傅用手感受下讲没问题,电容也撤下来看没问题…
实质问题还是没解决,不想换空调哈,也不想这样一直用下去,希望大家给点建议…谢谢
发表于 2017-8-24 15:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
不能单看出风口温度,也要看环境温度是多少,就是说要看温差达到多少。一般来说室内最大风速下达到11-12度以上温差就算机器正常的。
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
问题是以前制冷效果刚刚的,冷风吹在身上都有点痛了,现在吹在身上有点凉凉的感觉,和家里另台变频空调吹出来的差不多
发表于 2017-8-24 16:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
格力售维修师傅来没搞定,跟你说肯定也说不清的,相信你的感觉不会有错,机器可能有问题,但你给不出具体数据我们没法帮你分析
发表于 2017-8-24 17:05:32 | 显示全部楼层
用了十年的空调没准哪里出点问题很正常,但是你是外行,没有参数不好判断。
发表于 2017-8-24 17:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
用了十几年的空调制冷差要先看看压缩机、四通阀是否串气;毛细管、过滤器是否堵塞?等等。散热是否良好,管子扁吗?需要耐心细致的检查。
发表于 2017-8-24 20:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
这样检查一遍下来,他把这台空调卖了都不够给维修师傅费用的,值吗?
发表于 2017-8-25 00:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
拒绝回答,虽然我知道
发表于 2017-8-25 01:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的应该是2010年买的,估计是维修员制冷剂没加准确吧。
 楼主| 发表于 2017-8-25 08:43:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 super286 于 2017-8-25 09:41 编辑
吉安兄弟小刘 发表于 2017-8-25 00:49
拒绝回答,虽然我知道


师傅能否告知,谢谢。
因为家里有个小宝宝才五个多月,很容易出汉,现在开到空调26度都要紧帮擦汉,开得太低也没用,现在室温基本保持在27度,很难继续下降。如果室温是25度左右,宝宝就不容易出汉。

空调确实是2010年的,而不是用了10年的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:41 , Processed in 0.060099 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表