楼主: 大旗飘飘

什么叫一口氟

[复制链接]
发表于 2017-8-24 10:52:46 | 显示全部楼层
什么叫加氟的标准
那就是蒸发器结露刚刚满!
也就是说;欠一口氟;结露不全,蒸发器的利用效率小
可氟加多了;蒸发器结露倒是挺均匀的,可冷度不够,因为蒸发压力高了蒸发温度也高!!
发表于 2017-8-24 11:13:44 | 显示全部楼层
大柜机 我是看大管 20分钟后稍微结露
发表于 2017-8-24 11:16:14 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-8-24 11:13
大柜机 我是看大管 20分钟后稍微结露

也行,也是我常用的方法!!!!!!
发表于 2017-8-24 12:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
含一口氟,然后吹进空调
发表于 2017-8-24 13:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
我的感觉这一口就是在这台空调铭牌标注10%左右的量。
发表于 2017-8-24 13:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
空调运行稳定后,当内外机通风换热正常,且环境温度湿度接近标准空调工况时,在粗管阀处粗管(管路未加的很长)测温,测得的温度基本等于此处测得压力对应饱和制冷剂温度,则此时制冷剂量正好。比如说此时压力5kg,你测得温度10℃,则制冷剂少一口,挂机的话你补100g左右也就差不多了
发表于 2017-8-24 13:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
其实管路4、5℃温度差异我们平常人用手是感觉不准的,压力表,温度计,电流表(万用表)是做空调维修不可或缺的工具。
发表于 2017-8-24 13:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
大旗飘飘 发表于 2017-8-24 10:29
谢谢周老师,刚开始加氟到结露完全要多长时间,就是说加个氟要多久时间

不管往系统里添氟还是氟多了放出,你得有个预期的量,照这个预期的量调整,完了以后得让机器运行观察,这个按说需要15分钟时间系统才能稳定,但维修实践中极少有人愿意遵循这个原则
发表于 2017-8-24 13:38:23 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-24 13:31
不管往系统里添氟还是氟多了放出,你得有个预期的量,照这个预期的量调整,完了以后得让机器运行观察,这 ...

对得很,这个才是重点
发表于 2017-8-24 15:25:09 | 显示全部楼层
一口氟,就是缺氟的意思?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:27 , Processed in 0.054017 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表