空调排水管能接多长

[复制链接]
发表于 2017-8-24 01:42:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
排水管最多接多长不影响排水,有一台挂机连接管用的是暗装,排水管接了12米没有加粗用的是洗衣机进水管,管子没有折扁,但出水小且内机漏水(内机水平),是水管太细的缘故还是太长了
发表于 2017-8-24 02:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
没有排气口所以才会排水不畅
发表于 2017-8-24 06:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
漏水和排水管长度没关系吧!应该是排水管里有异物。
发表于 2017-8-24 07:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
吸一下~感觉水量很大的话~做一个进气孔!
发表于 2017-8-24 07:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
垂直接没问题,水平接要加大管径,留足坡度否则容易产生气阻
发表于 2017-8-24 09:10:24 | 显示全部楼层
中间要留排气   
发表于 2017-8-24 13:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
排水要有点坡度,然后就是要加三通排气口
发表于 2017-8-24 14:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
水管长不要紧,整体是由高往低走,最好在靠内机的这边预留排气口,防止气堵
发表于 2017-8-24 18:42:56 | 显示全部楼层
如果是水平方向这么长且没有坡度,中间会有气阻,留排气口。
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
明白了谢谢大家了,今天又学了一个词(气堵)谢谢论坛有种拨开云雾见月明的感觉,我现在知道该怎么做了。