奇怪的漏水

[复制链接]
发表于 2017-8-24 00:54:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,帮小弟分析下什么问题!
今天接到一漏水,上门查看。水是从导风桶上面慢慢留下来的。在正中位子!拆开看,磁片好的,没有任何问题!中间那个小水槽也是干净的,倒水进入水能很通畅的流入大接水盘出去!空调背后的小水槽也没问题!!磁片也很干净,可就是水要从出风里面慢慢留出来。请问下还有没别的可能性要滴水。
发表于 2017-8-24 01:14:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2017-8-24 01:16 编辑

把蒸发器抬起一点就能看到水从哪漏出来的了!从出风口漏水出来无非就是蒸发器顶部密封条不严、蒸发器靠近背水槽接触地方有灰尘或者 接触翅片变形!冷暖机特别多这种问题,因为辅助加热丝容易出冷凝水,特别靠近左边位置
 楼主| 发表于 2017-8-24 01:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2017-8-24 01:14
把蒸发器抬起一点就能看到水从哪漏出来的了!从出风口漏水出来无非就是蒸发器顶部密封条不严、蒸发器靠近背 ...

翅片没变样,也不脏。这个我已检查过。水是从风筒上面顺着空调壳留下来。刚开始以为是中间那水槽脏了漏的。结果发现没脏!外面水是正常的留,很大的水。可里面还是留!
发表于 2017-8-24 01:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
先查查导风桶的水是从哪里来的
发表于 2017-8-24 08:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
还有一种缺氟情况也会从这个位置漏水的
发表于 2017-8-24 08:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
周班主说了,勾水嘴那里漏水,用ab胶处理引导一下就好。我碰到好几个了。
发表于 2017-8-24 08:23:34 | 显示全部楼层
我遇到过一个 。冷凝器亲水不好。换冷凝器
发表于 2017-8-24 10:50:25 | 显示全部楼层
y81201837 发表于 2017-8-24 01:19
翅片没变样,也不脏。这个我已检查过。水是从风筒上面顺着空调壳留下来。刚开始以为是中间那水槽脏了漏的 ...

后底壳小水槽处--破。
发表于 2017-8-24 12:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2017-8-24 13:00 编辑

先把机子斜向左再斜向右,看看漏水位置是否改变,翅片漏是不会改变漏水位置
发表于 2017-8-24 13:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
水槽里的陈年真菌類团是看不到的,清洗時也打不滩,坚固如象皮,要牽起盆管才能勾出来,下图是清洗完还有漏水,最后在上下水槽取出的陈年真菌团
IMG_20170822_174544.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:26 , Processed in 0.063938 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表