接个12年前的高路华定频2p柜机,压缩机卡死,更换压缩机后制冷效果相当差,低压4.5,电流7安多,没有定量加氟,冷凝器不脏,冷凝器风扇正常……加氟前有抽真空!室温31,出风温度22度这样……是更换的压缩机有问题还是有其他问题?
发表于 2017-8-23 17:04:24 | 显示全部楼层
设定多少度,出风温度22度,也不描述清楚。
发表于 2017-8-23 17:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
新压缩机吗,多大的
发表于 2017-8-23 17:29:19 | 显示全部楼层
压缩机运行吗。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
xiao0992 发表于 2017-8-23 17:04
设定多少度,出风温度22度,也不描述清楚。

设定16度…单冷机…低压管结露均匀,蒸发器结露少,还要其它参数的话也可以提供,就是制冷效果差!遇到这问题头都疼!感觉一切正常,但就是不出效果
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
胡记家电维修 发表于 2017-8-23 17:26
新压缩机吗,多大的

新压缩机,单相2p    型号2k32c……压缩机启动正常
发表于 2017-8-23 17:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
看来还少点氟
发表于 2017-8-23 17:35:45 | 显示全部楼层
毛细管换了!
发表于 2017-8-23 17:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
嗯在加点佛
发表于 2017-8-23 18:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
室温31度压力4.5公斤小了。继续加到5-5.5公斤。