发表于 2017-8-25 19:22:33 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2017-8-24 20:44
高手你好,格力5P天花机抽真空加氟,老是低压保护,后来加多了到6个压,压机轰轰两下就不动了,放到5个压 ...

如果停掉是报低压保护,你看看低压LPP线,是不是线接触不好。有条件的情况下换条线。没有条件的情况下,确定是低压保护,把主板的LPP端子短接至零线上去。但是你得确认已查找到泄漏点并确定没有泄漏了。其实即使还有泄漏冷媒也没有事情,缺少冷媒会引起排气温度过高,E4保护的。

0.6mpa压力太高了。环境温度32度左右,压力建议0.45mpa左右,以压缩机回气冷为准。

不管他几个小时,只要因为故障停机,停机看故障代码。根据故障代码排查,格力5P机都还是很好修的。
发表于 2017-8-25 19:24:31 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2017-8-24 20:44
高手你好,格力5P天花机抽真空加氟,老是低压保护,后来加多了到6个压,压机轰轰两下就不动了,放到5个压 ...

压力太高了,会报E1高压保护,有的机型还会报过流保护。外机无通讯的板的,无故障代码的,会跳开接触器,过流保护和相序保护串接在接触器线圈上面。