楼主: zhjp16888

格力5匹柜机定量充氟

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:10:31 | 显示全部楼层
胡记家电维修 发表于 2017-8-23 17:06
内机蒸发器发面脏不脏呀,5匹机正常情况下吹岀来的风都是雾

不脏,顺便清洗过了,内风机电容容量也没用变小
发表于 2017-8-23 17:31:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 JDWXZY 于 2017-8-23 17:32 编辑
zhjp16888 发表于 2017-8-23 16:01
因为是定量充氟,充氟后压力一直偏低,借用周涛版主的经验,拔掉内风机观察蒸发器的结霜情况判断是否缺氟 ...


第一次听说空调加氟把内风机停了来加,内风机停了压力就是偏低,你这样加,越加越不正常。
发表于 2017-8-23 17:33:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:38:26 | 显示全部楼层
JDWXZY 发表于 2017-8-23 17:31
第一次听说空调加氟把内风机停了来加,内风机停了压力就是偏低,你这样加,越加越不正常。

你理解错了,内风机一直都没停,只是加氟后发现压力低才拔了内风机观察一下结霜情况的。
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:39:44 | 显示全部楼层
gys-wj 发表于 2017-8-23 17:33
买了假的冰龙R22制冷剂吧。我帮变电站维修空调时,站长说他们自己有制冷剂,定量加就在4kg上一点。粗管 ...

应该不假,30度时测氟罐压力基本在11左右,本地买都散装氟只有9.2
发表于 2017-8-23 18:01:06 | 显示全部楼层
那个参数只能参考,你买的P22冷媒纯度不一样,添加多少也不一样。5P的电流一般在7-8a左右,高压1.3mpa明显低了。34度的环境温度一般高压在1.6-1.8mpa之间,如果外机散热不好甚至会达到2.1mpa 高压保护在2.3Mpa跳开。 制冷剂不够继续添加吧,还有就是要注意压缩机回气口温度。定量加冷媒偏差很大的。
 楼主| 发表于 2017-8-23 20:46:31 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-8-23 18:01
那个参数只能参考,你买的P22冷媒纯度不一样,添加多少也不一样。5P的电流一般在7-8a左右,高压1.3mpa明显 ...

当时室外气温30度,我带了温度计的,加了5米管子充5kg都不够呀,这么多氟往哪呆呢
 楼主| 发表于 2017-8-23 20:49:05 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-8-23 18:01
那个参数只能参考,你买的P22冷媒纯度不一样,添加多少也不一样。5P的电流一般在7-8a左右,高压1.3mpa明显 ...

当时室外气温30度,我带了温度计的,加了5米管子充5kg都不够呀,这么多氟往哪呆呢
发表于 2017-8-23 22:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
谁教你的,定速机还定量加氟
发表于 2017-8-23 22:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
简单的事变复杂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:36 , Processed in 0.059435 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表