电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2050|回复: 6

看看这是内机漏水的原因吗?

[复制链接]
发表于 2017-8-22 19:40:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内机顺着风轮的凹槽有水流下,内机水槽不积水,看到内热交右下边基本是干的,加氟至0.55,粗管总没细管凉,表面只有一点潮,看不到结露。请教大师漏水和这个有关吗?
IMG_20170822_182603.jpg
发表于 2017-8-22 19:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
是不是底盘有裂缝呢
发表于 2017-8-22 19:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝水没流到背后水槽 中途滴下来了
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-23 06:14 编辑

背后水槽的出水咀出水好的,都已开机一个小时了
发表于 2017-8-22 20:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
清洗干净试试
发表于 2017-8-22 21:05:51 | 显示全部楼层
粗管要比细管凉是有条件的,就是开机二十分钟左右才能达到这种程度,

你刚加好氟就想粗管比细管凉,那你就玩命加吧,估计粗管不仅会比细管凉还会结霜呢
发表于 2017-8-22 22:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-23 06:13 编辑

跟天气有关,室内蒸发管结露就行了。
在看看内机安装的水平不,排水口应该低一点,还有出水管是不是比内机高了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:26 , Processed in 0.058107 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表