楼主: 小赵学徒

美的定频空调1.5p开机不到一小时路闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-22 19:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
明天去看看内外机联接线,应该不会有问题,都是原机线没有另加线,
发表于 2017-8-22 19:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机热短路可能
发表于 2017-8-22 19:56:35 | 显示全部楼层
跳什么闸?????????
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2017-8-22 19:56
跳什么闸?????????

控制空调的断器,
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
没来的及回复师傅们,一开始我注意了一下内外机联线,没发现问题,前面的师傅提醒内外机联接线有破损,这不又就到客户家看,客户急的上了火,不行就换机,以旧换新去,再仔细给你查,把外机线全折下从房间孔里找出来一看,线有断裂,L,lv露出了铜丝,小家伙啃的
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
感谢师傅们的答复,连接线接好开机,等了一个小时没有跳闸,就是它的问题,以后遇到问题真要细心啊,少老多少弯路。
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢师傅们的答复,连接线接好开机,等了一个小时没有跳闸,就是它的问题,以后遇到问题真要细心啊,少老多少弯路。
发表于 2017-8-26 15:27:06 | 显示全部楼层
通往外机的电源线经常有漏电的。断开外电线接口,用万用表1k档或10k档测火、零线与地线之间的电阻值,基本可以看到问题。