LG多联机CH26变频压缩机故障怎么排除

[复制链接]
发表于 2017-8-22 16:22:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
多联机是一主机一辅机,主机和辅机外机压缩机接触器不吸合,变频压缩机不起动,风机不转,导致变频压缩机不起动是什么原因?接触器在板子下面。
发表于 2017-8-22 16:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
看接触器好的坏的
发表于 2017-8-22 18:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
CH26为变频压缩机连续启动3失败。都告诉你了,压缩机电源连接线烧坏了。也就是从交流接触器到压缩机接线端子。
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
已经量了,线都没问题,问题是辅机也一样,接触器按下就能启动但是不吸合
 楼主| 发表于 2017-8-23 12:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
googzhang 发表于 2017-8-22 18:46
CH26为变频压缩机连续启动3失败。都告诉你了,压缩机电源连接线烧坏了。也就是从交流接触器到压缩机接线端 ...

已经量了,线都没问题,问题是辅机也一样,接触器按下就能启动但是不吸合
发表于 2017-8-23 13:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
你把变频压缩机接线住那个黑盒子打开看看,一般都是一个接头糊了。遇见过很多次了
 楼主| 发表于 2017-8-23 18:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
googzhang 发表于 2017-8-23 13:58
你把变频压缩机接线住那个黑盒子打开看看,一般都是一个接头糊了。遇见过很多次了

看了都没问题,如果是接头的事接触器应该吸合,他现在是接触器不工作,我怀疑是不是没有接到主板指令,接触器没有动作是不是主板的事
 楼主| 发表于 2017-8-24 19:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
googzhang 发表于 2017-8-23 13:58
你把变频压缩机接线住那个黑盒子打开看看,一般都是一个接头糊了。遇见过很多次了

除了接线柱,还有什么原因能导致这种情况发生吗?
发表于 2017-8-25 10:45:42 | 显示全部楼层
这个是外机主板有问题了。
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-25 10:45
这个是外机主板有问题了。

今天下午找个机子把主板拆下来试一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:36 , Processed in 0.059471 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表