新手求助,求大神支招,三星模块机组,

[复制链接]
发表于 2017-8-22 14:52:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是氟机,有4台外机,每台有三个5匹压机,共用一套系统,开机正常,压缩机轮翻停启,大约20一30分,内机出风口最低只有24度,不冷,压力低压0.49,制冷剂R410*当压缩机不是变频的,不报故障码,传感器在正常值200K一130K
IMG20170816161908.jpg
IMG20170814150545.jpg
IMG20170815111146.jpg
IMG20170815111148.jpg
发表于 2017-8-22 14:56:33 | 显示全部楼层
内机全部开完观察,是不是所有压缩机都启动,风机是不是高频运转。如果不是,那就有可能漏雪种了。
 楼主| 发表于 2017-8-22 19:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
开完了,外风机转的不快,变频风机
发表于 2017-8-22 19:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
410低压偏低了,第2图看不凊,先熟悉电路,应该能修
发表于 2017-8-22 19:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
定速的R410运行压力7公斤