今天接一格力26w的挂机,室内机出风不凉。测量压机电流3.6,额定4.3,低压4.5。细管常温,粗管结露。室外机上热下常温,这是怎么回事。请大师指点迷津。
坐等
发表于 2017-8-22 10:17:44 | 显示全部楼层
粗管结露,开大强风看看,粗管结露了还不冷吗
发表于 2017-8-22 11:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
外机脏,外机风机电容容量太小,外机风扇转的慢
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
修好了,氟加多了~~o(>_<)o ~~

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
陈记电行 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-8-22 11:48:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 威扬天下 于 2017-8-22 11:50 编辑

估计楼主刚开机就测电流电压了,那时候肯定偏低,影响判断了,粗结露细常温是多氟症状没错的