[日用] 3000瓦电热水器用多少mm2的 外接线

[复制链接]
发表于 2017-8-21 19:38:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3000瓦电热水器用多少mm2的 外接线 工厂生产如何计算 依照什么标准 谢谢
发表于 2017-8-21 19:43:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2017-8-21 19:44 编辑

如果是电源电压正常或偏高一点,距离不远话,2.5优质铜线足够了,如果距离较远或线的质量不标准或者地电源电压偏低的话可以用4.0的铜线吧。
发表于 2017-8-21 19:57:05 | 显示全部楼层
为了安全,4.0可以,但是2.5我试过4kw无压力。
发表于 2017-8-21 20:14:53 | 显示全部楼层
2.5铜线足够了。
发表于 2017-8-21 20:20:28 | 显示全部楼层
用4平的,留点余量为好。
发表于 2017-8-21 20:31:03 | 显示全部楼层
3000W按照功率算,3000/220V=13.64A电流,按照一平方铜线可以最大承受6A电流计算(温度50-55度),2.5平方铜塑电缆可以在散热良好的情况下使用,但是建议4平方(4A每平方线缆温度35-40度),这样安全
发表于 2017-8-21 20:45:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-21 21:02:07 | 显示全部楼层
单相的话用4平方的好,3相的话2.5平方就可以了!
发表于 2017-8-21 21:03:07 | 显示全部楼层
为了安全,用4平方的线为好。
 楼主| 发表于 2017-8-22 10:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
有没有标准 1.5mm2 的 ok 吗?