发表于 2017-8-21 20:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
时间继电器
发表于 2017-8-21 20:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
延时继电器,保护大压缩机用,小机可免,防止压缩机小于三分钟时间內重启,以免发生液击
发表于 2017-8-21 20:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
时间继电器,以前的工控用得蛮多。
发表于 2017-8-21 20:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2017-8-21 20:22
延时继电器,保护大压缩机用,小机可免,防止压缩机小于三分钟时间內重启,以免发生液击

楼上这种用途的时间设定一般是三分钟,
另一种用途一般作为十匹以上机组的软启动用,设定时间十秒左右,前十秒以星形起动,然后以角形运行,这样可減少起动时的机械冲击及对电网冲击
发表于 2017-8-21 20:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是用于停电自启动的时间继电器,来电第一个继电器延时5分钟吸合,第二个得电延时1秒断开,第二个继电器常开点接线并在启动按钮上。每次断电了,来电自启动。