电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 施锦昌

空调维修

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
再加就加不进了,我在低压侧慢慢加压机断电,过一会风机也停。
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
我是定量加的,但加到五公斤左右,开机一会就压机断电。高压出管汤,低压0没有温度。两三分钟后又启动。
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
我考虑压机坏了,现在先换一下板子吧。
发表于 2017-8-22 12:34:13 | 显示全部楼层
扳子的问题
发表于 2017-8-22 12:36:02 | 显示全部楼层
施锦昌 发表于 2017-8-22 11:43
抽空加液我加过,加到0.4-0.5mp时压机能启动,大约一分钟左右,在压机升频时压机断电,此时的低压为0。坚信 ...

变频需要定量加
发表于 2017-8-22 12:47:04 | 显示全部楼层
加液到五个平衡压力再无法加注???
看来基础知识要加强,你这样加氟毫无意义。
看来只有定量加氟后,再检查其他的吧
发表于 2017-8-22 13:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
是不是反复如此
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:39:14 | 显示全部楼层
施锦昌 发表于 2017-8-22 12:25
我是定量加的,但加到五公斤左右,开机一会就压机断电。高压出管汤,低压0没有温度。两三分钟后又启动。

论坛里的各位师傅,空调修好了,是压缩机坏了,这个压缩机三相阻值平衡一点也没有误差,一开始根据高低压反映的情况,肯定是系统堵了,然而查换向阀,膨胀阀,止回阀等没发现堵的地方,于是就又怀疑主板有问题,电流保护系统有问题,买了一块主板,装上还是老毛病。没路可周走了,只有焊开压机高低压管子一看究竟了,固然焊开以后压机一启动就保护,用手堵住高压口稍微有点压力,至此断定压机有问题,仔细观察和查阅一些资料可能是储液管里面的过滤网堵了,买了一台新的,加热抽真空定量加液终于大功搞成,谢谢论坛里的各位朋友关心帮助,这台空调是一家人家嫌修理费太大,不要了卖给我的,一百八十元。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 14:24 , Processed in 0.049933 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表