发表于 2017-8-22 00:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
外机是两个板分开装的吧,更换小的那一块,变频模块及cup都在上面。
发表于 2017-8-22 06:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了没有,如果没有修好,按下面的方法检查一下
发表于 2017-8-22 06:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
室外板闪28次,内机不显示,此故障为制冷系统制冷循环异常保护停机 ①检测制冷系统压力值R410A制冷压力0.8-1.2MPa ②万用表检测模块U/V/W三端任意两项间交流输出电压相等;电阻法,用欧姆档,U-V-W与P+和N-分别正反向电阻,正向电阻值约500Ω;反向电阻值为无穷大。 ③检测压机绕组阻值有无短路、抱轴或对机壳漏电现象 ④检测模块和压机的连线是否完好 ⑤室外电脑板开关电源电路或压机驱动功率模块信号电路损坏
 楼主| 发表于 2017-8-22 08:29:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,压机电源模块换过,故障依旧,现在等驱动板到货,看一下情况,管路四通阀,膨胀阀都测试过,没发现问题。再次感谢论坛里的各位老师朋友!
发表于 2017-8-22 09:20:10 | 显示全部楼层
不堵不漏,就定量加氟试下。变频,你看压力不准。定量加氟以后还不正常。就查变频控制。包括电控和感温。
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
抽空加过加到四公斤平衡压力时能启动运转,大约一分钟后(听到压机升频)压机断电。观测低压0。。坚信。
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
抽空加液我加过,加到0.4-0.5mp
发表于 2017-8-22 11:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
压机估计坏了
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
抽空加液我加过,加到0.4-0.5mp时压机能启动,大约一分钟左右,在压机升频时压机断电,此时的低压为0。坚信管路堵了,但经检查,四通阀好,电子膨胀阀有转动声,还把毛细管下端的工艺管打开接阀打压不堵。现在已经买了外机主板,到货后装上看情况,谢谢论坛的朋友关注!
发表于 2017-8-22 12:05:50 | 显示全部楼层
再重复一遍;抽空,用称称定量加R410A!!!!看压力加氟你加的都低!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 14:40 , Processed in 0.053069 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表