查看: 4743|回复: 27

空调维修

[复制链接]
发表于 2017-8-21 09:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
论坛里的各位高手,最近老朽碰到难题了,一天海尔变频72W/0323(天香牡丹),外机压缩机板能启动但在升频时压机断电,WUV端有40交流电压,升到120V左右就断电,外机板显示28闪,有时18闪,换过外机电源摸板,还是不行。我已把正机抽空,加液到五个平衡压力再无法加注,开机低压0,半分钟后压机断电。现在是开机外机压机一通电就断电。故障代码是压缩机运营失步。我已查过外机堵的情况,没有发现堵的地方。用灯泡做假负载,灯一亮就灭。现在是我无法检测是压机还是板子问题,望坛里的高手赐教,在此深表感谢。
发表于 2017-8-21 09:30:53 | 显示全部楼层
压机不好。。。。
发表于 2017-8-21 09:38:42 | 显示全部楼层
这个没有经验还是留给售后,变频机
发表于 2017-8-21 10:06:42 | 显示全部楼层
测量一下电流是否过大引起的保护,220是否有接触不良的地方。外机风机是否正常,散热器是否脏,如果不是外机电脑板保护
发表于 2017-8-21 10:29:27 | 显示全部楼层
定量加氟                           
发表于 2017-8-21 21:40:22 | 显示全部楼层
用假负载灯一亮就灭,说明此时故障与压缩机无关。查一下保护电路本身是否有问题。
发表于 2017-8-21 21:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
板问题,模块驱动
发表于 2017-8-21 22:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
先定量加氟试一下,量一下低压是多少,这个我感觉是堵了,机器节流用的是电子膨胀阀吗
发表于 2017-8-21 22:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
驱动板的问题吧
发表于 2017-8-21 23:47:16 | 显示全部楼层
俺也认为这不是压机的问题。
还是从原始问题上考虑吧,   外机压缩机板能启动但在升频时压机断电。。。   这句是重点。