近日现2台下空调有报同一故障,开机压缩机启动是3.5-3.7A时,外压缩机停机,约至5分钟后又自动重启。反复二次闪内的黄灯。起初怀疑内机传感器偏值更换无果,又换置内机主板故障依旧。现在确认外机主板故障。望有经验的师傅指点一二。小弟感激不尽。
15032406940620.7422326799052192.jpg
发表于 2017-8-20 23:55:39 | 显示全部楼层
那就直接换外机板了啊
发表于 2017-8-21 00:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
变频机吗?得了解软件设置,限频故障
发表于 2017-8-21 05:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
是室外机整机断电吗?
发表于 2017-8-21 06:27:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-21 10:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
怕是电压的问题吧!两台机子同时得一种病!!!
 楼主| 发表于 2017-8-21 20:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
两台机不是一家的
 楼主| 发表于 2017-8-21 20:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2017-8-20 23:55
那就直接换外机板了啊

我也知道换板到现在已经收回,想修好。尽量节约成本卖出去。
 楼主| 发表于 2017-8-21 20:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
雅鲁江 发表于 2017-8-21 00:06
变频机吗?得了解软件设置,限频故障

不知道从何下手。我怀疑是一个检测电流的线路,可能出现的问题。
发表于 2017-8-21 21:00:24 | 显示全部楼层
换外机板试试