楼主: cjl~~

师傅们分析下是不是冷媒加多了

[复制链接]
发表于 2017-8-20 16:05:20 | 显示全部楼层
氟利昂多了,会冷就好
发表于 2017-8-20 16:45:20 | 显示全部楼层
氟利昂加多了,稍微排放一点效果会更佳的。。。。。
发表于 2017-8-20 20:52:00 | 显示全部楼层
制冷剂22压力35度0.5,可能加多了,出风口温度最低为标准调整压力。
发表于 2017-8-20 20:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
电流测下。老机器的话用旧牙刷刷下内机风筒。这样效果会好很多。这办法可是多年积累经验哦!
发表于 2017-8-20 20:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
电流测下。老机器的话用旧牙刷刷下内机风筒。这样效果会好很多。这办法可是多年积累经验哦!
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢 师傅们
发表于 2017-8-20 21:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
cjl~~ 发表于 2017-8-20 14:58
外机不脏  回气管森凉   22的冷媒

确实是多了点。
发表于 2017-8-21 07:43:47 | 显示全部楼层
410还是22.几匹多大的空调。电流。两通三通伐全开了吗。
发表于 2017-8-21 09:29:57 | 显示全部楼层
我定量加过室温35度,海尔1.5p,压力0.6,电流正常,温度85度压缩机,这个机器走了弯路,就是看压力加氟,不敢加啊,10分钟压缩机就120度压力0.5,我抽空定量加了才知道
发表于 2017-8-21 10:44:17 | 显示全部楼层
如果R22再35度环境下压力。5左右,25度环境下0.35就可以了。。