顾客反映内机风量突然变很大,然后空调就关机了。先检查内风机并没有阻值小的现象,插电开机内风机不工作,当内机向外机供电时整机停止工作,就像失电一样。拔掉内风机插头,重新开机,内机不停,外机可正常。为啥内风机故障外机还可以工作?大师呢。
IMG_20170819_140109.jpg
发表于 2017-8-20 07:32:29 | 显示全部楼层
路过 来看看 学习
发表于 2017-8-20 07:32:49 | 显示全部楼层
这个不清楚原因
 楼主| 发表于 2017-8-20 08:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
内风机是直流电机
Screenshot_2017-08-20-08-34-43.png
发表于 2017-8-20 08:40:14 | 显示全部楼层
这一款直流内分机通病,内风机坏了,有时内风机短路还会烧主板,造成整机不通电。
发表于 2017-8-20 08:58:27 | 显示全部楼层
风机失速造成电脑板保护性关机,建议代换电机  电脑板
发表于 2017-8-20 08:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
查电机的反馈脚,有没有转速信号
发表于 2017-8-20 09:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
内风机插头拨了.内风机还转骗人的吧?
 楼主| 发表于 2017-8-20 15:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
OZ188 发表于 2017-8-20 09:10
内风机插头拨了.内风机还转骗人的吧?

我的意思是内风机不转,应该报警,但外机还能正常工作,啥原因?
发表于 2017-8-20 16:01:09 | 显示全部楼层
直流风机坏了。